pajautaa

elektrība

« previous entry | next entry »
Maijs. 3., 2021 | 09:02 pm
posted by: arkls in pajautaa

Mēģinu saprast, bet..

Man ir elektriskā plīts, 6600W. Sadales tīkls rāda, ka man ir: 1 fāze, 20A, 0.4kV. Kāpņu telpā ir drošības slēdzis C20, dzīvoklī ir B20, kas sadalās uz mazākiem B16.

Ja klasiski sarēķina, tad, 6600W / 220V = 30A.

1. Kā pilnībā ieslēgta plīts ar 30A var strādāt pie 20A (vismaz minūti manā gadījumā), nerunājot par visām pārējām elektroierīcēm!? (Sāku meklēt vainu, jo plīts šauj korķus ārā ik pa laikam)
2. Sarēķinot kopā visas elektroierīces, sanāk virs 22kW, kas atiecīgi būtu 22000W / 220V = 100A, bet tādu jau vispār nepiedāvā. Protams, visas ierīces jau kopā netiek lietotas.
3. Kas ir šie 0.4kV? Sanāk, ka 0.4kV = 400V, bet mājās taču klasiski ir 220V.
4. Vai vispār mani aprēķini ir pareizi, vai ko ņemt vērā, jo kaut ko īsti es neizprotu līdz galam.

# | jā, ir doma! | Add to Memories


Comments {8}

Entitious

from: [info]unknown_entity
date: Maijs. 4., 2021 - 09:25 am
#

1. 6.6kw ir pie pilnas slodzes - viss uzgriezts uz max - visi riņķi un cepeškrāsns, ja ir un viss aktīvi karsē. Elektriskās plītis pašas slēgā riņķus darbības laikā, lai nodrošinātu temperatūru. Reti kad gadās, ka visas daļas ir sasinhronizējušās tā, ka slēdzas vienlaicīgi, kad reāli arī ir tie 6.6kW. Visbiežāk tās tomēr darbojas pārmaiņus - viens riņķis ir karsts un ir īslaicīgi izslēgts, kamēr otrs ir jau atdzisis un ieslēdzas. Jo augstāka temperatūra uzgriezta, jo neefektīvāka sanāk karsēšana (temperatūruu starpība starp riņķi un apkārtējo gaisu ir pietiekami liela, lai nodrošinātu efektīvu konvekcijas dzesēšanu), jo lielāka iespēja panākt šo sasinhronizēšanos un pārslodzi.
2. Ahujeķ tev 22kW ierīces. Uz ātro rēķinot, man mājās ir lecskapis (A+++ 100W pie ļoti sūdīgiem apstākļiem). Veļasmašīna 2kW pie 90 'C (reāli kurinam uz 30-60). TV 50W, kompis 300W, laptopi un telefōni vēl 300W, spuldzes 20x 10w = 200W, siltā grīda 2kW. Kopā, ja viss uz max ~3kW. Tas vienlaicīgi. Max slodzes tev, kā lietotajam, nav jēgas rēķināt. Paņem vidējo mēneša patēriņu (kWh), izdali ar summu laika mēnesī, ko pavadi mājās (30 dienas x 4h, piemēram). Drošības pēc pareizini ar 4-5 lai dabūtu rupju vidējo pīķi. Redzēsi, ka tev nevajag 100A, bet pietiks ar 5 :)
3. 0.4kV ir tas, kas tev pienāk mājā no sadales tīkla. Tas, ka tu lieto tikai 1 fāzi (220-240V) ir tavs līgums ar ST. Gribi vairāk, maksā ragā, lai liek 3fāzu skaitītāju un drošinātājus.
4. Gan jau ka nē, skatīt augstāk.

Atbildēt | Diskusija


Kemune

from: [info]kemune
date: Maijs. 4., 2021 - 05:32 pm
#

Šis. Esmu ar pamatīgu fizikas/inženierzinātņu bekgraundu un sekundēju šo.

22kW ir nereāli. 6.6 kW tāpat no plīts - tikai, ja viss reizē strādā, kas gandrīz nekad nenotiek.

Atbildēt | Iepriekšējais | Diskusija


Aizliegts Viljams

from: [info]aizliegts_v
date: Maijs. 4., 2021 - 08:40 pm
#

Lūk. Un, kad notiek, tad arī izsit tos korķus.

Atbildēt | Iepriekšējais | Diskusija


briesmiigz miilniekz

from: [info]arkls
date: Maijs. 5., 2021 - 09:10 am
#

forši, paldies visiem par atbildēm - skaidrāka aina!

Atbildēt | Iepriekšējais