unknown_entity

Maijs. 4., 2021 | 09:25 am
No:: unknown_entity

1. 6.6kw ir pie pilnas slodzes - viss uzgriezts uz max - visi riņķi un cepeškrāsns, ja ir un viss aktīvi karsē. Elektriskās plītis pašas slēgā riņķus darbības laikā, lai nodrošinātu temperatūru. Reti kad gadās, ka visas daļas ir sasinhronizējušās tā, ka slēdzas vienlaicīgi, kad reāli arī ir tie 6.6kW. Visbiežāk tās tomēr darbojas pārmaiņus - viens riņķis ir karsts un ir īslaicīgi izslēgts, kamēr otrs ir jau atdzisis un ieslēdzas. Jo augstāka temperatūra uzgriezta, jo neefektīvāka sanāk karsēšana (temperatūruu starpība starp riņķi un apkārtējo gaisu ir pietiekami liela, lai nodrošinātu efektīvu konvekcijas dzesēšanu), jo lielāka iespēja panākt šo sasinhronizēšanos un pārslodzi.
2. Ahujeķ tev 22kW ierīces. Uz ātro rēķinot, man mājās ir lecskapis (A+++ 100W pie ļoti sūdīgiem apstākļiem). Veļasmašīna 2kW pie 90 'C (reāli kurinam uz 30-60). TV 50W, kompis 300W, laptopi un telefōni vēl 300W, spuldzes 20x 10w = 200W, siltā grīda 2kW. Kopā, ja viss uz max ~3kW. Tas vienlaicīgi. Max slodzes tev, kā lietotajam, nav jēgas rēķināt. Paņem vidējo mēneša patēriņu (kWh), izdali ar summu laika mēnesī, ko pavadi mājās (30 dienas x 4h, piemēram). Drošības pēc pareizini ar 4-5 lai dabūtu rupju vidējo pīķi. Redzēsi, ka tev nevajag 100A, bet pietiks ar 5 :)
3. 0.4kV ir tas, kas tev pienāk mājā no sadales tīkla. Tas, ka tu lieto tikai 1 fāzi (220-240V) ir tavs līgums ar ST. Gribi vairāk, maksā ragā, lai liek 3fāzu skaitītāju un drošinātājus.
4. Gan jau ka nē, skatīt augstāk.

# | view all comments


Reply

No:
( )Anonīms- ehh.. šitajam cibiņam netīk anonīmie, nesanāks.
Lietotājvārds:
Parole:
Temats:
Tematā HTML ir aizliegts
  
Ziņa: