boileris

« previous entry | next entry »
Okt. 10., 2015 | 05:25 pm
posted by: tiesibsargs in pajautaa

ja nemaldos, jau trešo boileri nāksies mainīt šajā dzīvoklī. atkal pil, un tas pilošais ūdens rūsains.

jautājums - tam ir kaut kāds īpašs izskaidrojums? kaut kā dikti ātri tie boileri sarūsē. pēdējais tika uzlikts pirms mazāk nekā gada. varbūt ar ūdeni kaut kas?!

# | jā, ir doma! | Add to Memories


Comments {13}

from: [info]santech
date: Okt. 12., 2015 - 10:25 pm
#

tur jāizlaiž no boilera ūdens un jāskrūvē nost gals. galam iekšpusē ir ieskrūvēts tas stienis

Atbildēt | Iepriekšējais | Diskusija


from: [info]tiesibsargs
date: Okt. 14., 2015 - 06:28 pm
#

moš tu par taisnīgu atlīdzību vari man šito palīdzēt izdarīt? a to es baidos kaut ko salauzt, man uz šitādām lietām līkas rokas.

Atbildēt | Iepriekšējais | Diskusija


from: [info]santech
date: Okt. 14., 2015 - 10:59 pm
#

jāpaskatās no situācijas. tas var sanākt diezgan čakarīgi. ja boilers piekārts vertikāli, tad var mēģināt. jo jāiztecina ūdens pirms to visu skrūvē vaļā. un jāskatās kā pieslēgts pie ūdensvada. kgan varbūt izdodas arī notecināt arī horizontāli uzliktu boileri. galvenais, lai nav jāceļ nost. tam man spēciņa nepietiktu.
bet štrumenti kaut kādi man ir, varu pieskriet ievērtēt situāciju. varam sarakstīties pa epastiem, raksti uz hugo1313@inbox.lv

Atbildēt | Iepriekšējais | Diskusija


from: [info]tiesibsargs
date: Okt. 18., 2015 - 03:53 pm
#

goddamn, viņš ir horizontāli pielikts...