pajautaa

strāvas stiprums

« previous entry | next entry »
Jun. 16., 2015 | 10:44 pm
posted by: arkls in pajautaa

planoju dzīvoklī ievietot elektrisko cepeškrāsni - 13 A, 2900 W + atsevišķu elektrisko keramisko plītsvirsmu

man ir pievilkts iebūvēts vienfāzu 2.5 mm2 vads tieši šīm divām ierīcēm. vai ar šo vadu pietiks?

forumos atrodu, ka caurplūde šādam vadam ir 30 vai 21 vai 10 A.

varbūt kāds pārzin šo tēmu un varētu man paskaidrot? un kas ir svarīgāk A vai W caurplūde?

https://andzja.wordpress.com/2009/10/07/parvadamas-jaudas-lielums-atkariba-no-kabela-skersgriezuma/

http://volt.lv/index.php?id=5772&lng=1

+ matemātiski: ja saslēdz divas cepeškrāsnis reizē - sanāk, ka nepieciešams ir 26 A un 5800 W ?

# | jā, ir doma! | Add to Memories


Comments {3}

Meistars

from: [info]slepkava
date: Jun. 17., 2015 - 10:15 am
#

neko, nāksies vien prasīt jaudas palielinājumu. Plus skatoties kur dzīvo, vapšem 16A ir uz dzīvokli standartā paprasot jaudas palielinājumu, viņiem vajadzētu iedot tehniskos noteikumus mēneša laikā, un tad arī redzēsi cenas ziņā cik tas prieks iznāk un vai Tev vispār to vajag.

Atbildēt | Iepriekšējais