tīram sinusoidam harmoniju nav.
kāpēc harmonija rodas maiņstrāvas tīklā?
kāpēc var teikt, ka maiņspriegums nav tīra sinusoīda... jo, piemēram, tas elektroģenerators tač griežas vienmērīgi.. līdz ar to teorētiski sprieguma sinusam vajadzētu būt "tīram"... ?
kāpēc harmonija rodas maiņstrāvas tīklā?
kāpēc var teikt, ka maiņspriegums nav tīra sinusoīda... jo, piemēram, tas elektroģenerators tač griežas vienmērīgi.. līdz ar to teorētiski sprieguma sinusam vajadzētu būt "tīram"... ?
from: aizliegts_v
date: Mar. 28., 2007 - 11:08 am
#
Par jautājumu runājot, Tev jau atbildēja, savelc visu kopā, dabūsi desmito daļu cēloņu. Bet pamatā pie vainas ir ķēžu nelinearitāte, pat parasta elektropārvades līnija var būt harmoniku avots.
Atbildēt | Iepriekšējais | Diskusija
from: sileens
date: Mar. 28., 2007 - 11:42 am
#
rotora uzbūve by default paredz 5 un 7 harmonikas
ideāla ģeneratora nav
Atbildēt | Iepriekšējais | Diskusija
from: aizliegts_v
date: Mar. 28., 2007 - 12:08 pm
#
Atbildēt | Iepriekšējais | Diskusija
from: sileens
date: Mar. 28., 2007 - 12:12 pm
#
nu šīs gan ir pilnīgas muļķības
ģeneratora mehāniskā uzbūve tinumu izkārtojums paredz 5 un 7 harmoniku. ķēžu nelinearitāte salīdzinoši ir sīkums.
Atbildēt | Iepriekšējais | Diskusija
from: aizliegts_v
date: Mar. 28., 2007 - 12:26 pm
#
Atbildēt | Iepriekšējais